?

1.5、2.5、4.0平方的电线 各能承受多大千瓦的功率?

最佳答案

题主提供的数据(如下图)是正确的,我的理解这是铜绝缘线明敷安装状态,允许通过电流及所能承载负荷功率。但必须说明220v是单相电热负荷,而380v是三相电机负荷。如果穿管要打八折,或者降级使用,就是表中截面积数据不动,把其下数据都往下降一级。

与一般的载流量数据对比如下图

其实导线选择做到八九不离十就行,实际中不可能做到百分之百精准,其实也没有必要。

首先各种电工手册或电工资料上提供的载流量数据都不完全相同,其次允许载流量数据本身留有安全余量,不是说超过一点就不行了。另外我们获得的电流教据大部分是不精确的,只是个大概数值,例如电动机电流,许多人会用公式i=p/√3ucosφη来计算,但实际上对功率因数cosφ与效率η两项数据也只能估计一下,那么最终算出的结果不可能精确的,与用每千瓦2a估算结果性质一样的。还有载流量数据是指长期通过电流,也即24小时不间断通过的电流,实际当中许多设备没有这么长时间工作的。

因此老前辈们留下的计算口诀是有实用价值的,例如

十下五,百上二。

二五、三五,四三界。

七零、九五,两倍半。

穿管、温度,八九折。

裸线加一半,铜线升级算。

其含义:

十下五是指10平方以下的线乘5得允许载流量,10×5=50a,就是10平方线允许通过电流50a。百上二是指100平方以上的线乘2。

二五、三五,四三界。25平方以下乘4,35平方以上乘3。

七零、九五,两倍半。70与95平方乘2.5。

穿管、高温,八九折。穿管打八折,高温打九折。

裸线加一半,裸线的话把上述计算结果再乘1.5。

铜线升级算,上述计算结果都是指铝线,铜线的话在此基础上升一级规格算,如1平方铜线按1.5平方铝线算,以此类推。

从此口诀看10平方以上基本上是每2种规格导线用1个倍率数乘,但10平方以下共有6种规格导线却都乘5,很明显这是不合理之处。

因此我总结出了1、1.5、2.5、4、6、10、16平方7种规格导线,分别用10、9、8、7、6、5、4几个倍率数来乘。如下图

这个数据依然是铝线,与前面蓝色载流量表格中的数据接近,更符合实际情况,也好记。

铜线升级算,但若铜线不升级表中数据就作为穿管后的铜线载流量数据。

再来看看断路器生产厂推荐的断路器与导线的配合数据,就是额定电流多少安培的断路器配多大的铜线,也说明了铜导线允许通过的电流。

综合上述多种数据,在一管穿三线(地线没电流不计在内)状态,题主要的结果如下。

1.5mm²13a、220v2860w、三相380v6500w

2.5mm²20a、220v4400w  三相380v10000w

4mm²25a、220v5500w、三相380v12500w

其实这个数据还是很保守的,实际当中可以放心使用。

40 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问