18.5kw电动机需多大平方铜芯线?

最佳答案

18.5kw应该是三相380v电动机,这种电动机可按每千瓦2a估算工作电流,也就是18.5×2=37a。虽然可用所谓的正规公式计算电动机工作电流,但实际上只知道功率参数的情况下,不管你如何算结果都是近似值,因此还是用功率乘2来计算简单方便。

常用导线载流量如下

可见应该用6平方铜线,允许承载电流是50a。表中数据是导线明敷状态,如果穿管打8折,6平方铜线也是可以用的。

由于题主没有说供电距离,那么当用6平方铜线时允许多少距离呢?

电动机供电允许的电压降是5%,那么对380v线电压允许电压降19v,由于我们只能计算每一根相线上的电压降,也就是相电压的电压降,那么19÷1.732=11v,也就是说每一根相线上允许的电压降是11v。考虑到电感与接触电阻也会造成电压降,所以在实际计算时取10v为每一根相线上允许电压降,即△u=10v。

因为△u=ir,r=ρl/s

所以l=△us/iρ

其中

△u……允许电压降10v

i……电动机电流37a

r……导线电阻

ρ……铜电阻率0.02(45ºc)

s……导线截面积6m㎡

l……导线长度

l=△us/iρ

=10×6/37×0.02=60÷0.74=81米

用10平方线的话

l=10×10/37×0.02=100÷0.74=135米

那么18.5kw电动机用6平方铜线时,允许供电距离81米,如超过81米在135米内,可用10平方铜线。